1、 模板和钢管一定要按设计上的型号配置,当型号改变时,一定要通知技术负责人,经过审批后方可进行模板的搭设。
2、 模板系统一定要按计算书上的间距安装,不经技术负责人审批不得随意改变。
3、 模板安装时一定要注意各个节点的连接牢固和拼缝的严密,特别是支撑与模板的连接点,一旦出现连接不牢的问题后果将不堪设想。
4、 模板的拆除应遵循自上而下先拆侧向支撑后拆垂直支撑,先拆不承重结构后拆承重结构。
5、 柱模应自上而下、分层拆除。拆除第一层时,用木锤或带橡皮垫的锤向外侧轻击模板上口,使之松动,脱离柱混凝土。依次拆下一层模板时,要轻击模边肋,切不可用撬棍从柱角撬离。
6、 梁模板的拆除应先拆支架的拉杆以便作业,而后拆除梁与楼板的连接角模及梁侧模板。拆除梁模大致与柱模相同,但拆除梁底模支柱时应从跨中、向两端作业。
7、 模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂材料。顶撑要垂直,底端平整坚实,并加垫木。木楔要钉牢,并用横杆顺拉和剪刀撑拉牢。
8、 支模应按工序进行,模板没有固定前,不得进行下道工序。禁止利用拉杆、支撑攀登上下。
9、 支设4米以上的立柱模板。四周必须顶牢。操作时要搭设工作台;不足4米的,可使用马凳操作;模板作业面的预留洞和临边应进行安全防护,垂直作业应上下用夹板隔离。
10、 支设独立梁模应设临时工作台,不得站在柱模上操作和在梁底模上行走。
11、 拆除模板应经施工技术人员同意。操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。完工前,不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚。模板的堆放高度不得超过2米。
12、 高处、复杂结构模板拆除,应有专人指挥和切实的安全措施,并在下面标出工作面,严禁非操作人员进入工作区。
13、 拆除模板一般应采用长撬杆,严禁操作人员站在正拆除的模板上。
14、 拆模间隙时,应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固,严防突然坠落,倒塌伤人。
15、 模板拆除前必须有混凝土强度报告,强度达到规定要求后方可进行拆模审批。