1、系统组成:由排烟阀、手动控制装置、排烟机及控制柜组成。  

2、系统的工作原理:火灾发生时,防排烟控制柜接到火灾信号,发出打开排烟机的指令,排烟阀动作,火灾区域开始排烟。也可人为通过手动控制装置进行人工操作,直至完成排烟工作。 

3、系统容易出现的问题、产生的原因及处理方法 

1)排烟阀打不开。原因:排烟阀控制机械失灵,电磁铁不动作或机械锈蚀引起排烟阀打不开。处理办法:经常检查操作机构是否锈蚀,是否有卡住的现象,检查电磁铁是否工作正常,如有元器件损坏且不能修复的要及时更换。 

2)排烟阀手动打不开。原因:手动控制装置卡死或拉筋线松动。处理办法:检查手动操作机构,如有元器件损坏且不能修复的要及时更换。 

3)排烟机不启动。原因:排烟机控制系统器件失灵或连线松动、机械故障。处理办法:检查机械系统及控制部分各器件系统连线等,如有元器件损坏且不能修复的要及时更换。 

 