您当前所在的位置:西宁盛平消防公司 > 详情概况 > 火灾自动报警系统设计中常见错误解析

详情概况

火灾自动报警系统设计中常见错误解析

关键词:

西宁消防器材西宁消防工程西宁消防公司

2013-09-22

 

近十几年来,随着我国国民经济的飞速发展,大量现代化建筑拔地而起,上海消防工程自动报警系统得到了广泛应用,有关的消防规范、规程不断的发布、修订、完善,电气设计人员也在不断的学习提高中。但有时为了赶工出图或对规范理解、掌握不透,往往在设计中还难免有疏漏之处。本人根据近些年来消防审核验收中遇到的一些问题,作为设计中易出现之误点,归纳出来,供同行切磋交流,共同提高。

误点一:火灾自动报警系统设置的场所

火灾自动报警系统设置的场所应根据《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑防火规范》及一些专业的设计规范(如《洁净厂房设计规范》等)来确定的。《火灾自动报警系统设计规范》只是规定了火灾自动报警系统的保护对象的等级以及根据相应保护对象的等级确定火灾探测器的设置部位。不能根据《火灾自动报警系统设计规范》来确定该建筑是否需要设置火灾自动报警系统。一些设计院常常把《火灾自动报警系统设计规范》中系统保护对象分级中列举的范围作为判断是否应设置火灾自动报警系统的依据,这是错误的。

误点二:消防控制室设在地下层

规范已明确规定“消防控制室应设置在建筑物的首层,距通住室外出入口不应大于20米。JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》虽然GB50016-2006《建筑设计防火规范》有“宜设在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层”的规定,旦根据规范冲突取其严的原则,应该设在底层。其原因是便于消防人员灭火指挥方便、安全,同时也便于与室外消防人员联系。

误点三:消防报警设备电源设插座箱、插座连接

消防主机、分机工作必须绝对安全可靠,插座连接达不到可靠要求,所有的消防设备电源线都必须用接线桩头固定连接。

误点四:消防主机系统接地干线截面过小,用16㎜2

GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》规定“专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25㎜2”。

其理由我认为,近年来火灾自动报警控制设备都大量应用微机芯片,设备对抗干扰要求高,增大接地干线截面,减小接地电阻,对设备抗干扰和稳定可靠工作都是有利的。

误点五:消火栓按钮回路仍用220V电压控制

JGJ/T16-92《民用建筑电气设备规范》规定“消火栓控制回路应采用50V以下的安全电压”。其目的是防止在使用消火栓灭火时,由于溢水使箱体和水龙带带电,危及消防人身安全。设计时应消防泵控制回路增加中继转换,消火栓按钮控制回路用变压器降压后进行控制。

误点六:作疏散用防火卷帘,一侧设1只烟感,另一侧设一只温感,两侧未设警报装置和手动控制按钮。

GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》规定“疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其报警装置,且两则应设置手动控制按钮,因此在设计时在两侧都要各设1只烟感、温感探头,两侧都要有警报装置(如声光报警器等)和手动控制按钮。

其目的在于两边任何方向发生火灾时,为了疏散,防火卷帘下降作二步到位,既防火灾时烟雾扩散蔓延,又保护人员及时疏散。手动控制按钮则可在自动失效或其它特殊情况下来控制防火卷帘。

误点七:消防控制室的控制设备如消防水泵、防烟和排烟机有总线模块自动控制的启、停功能,而未设手动直接控制功能(俗称多线制控制)

GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》中规定:“消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:控制消防设备的启、停,并应显示其工作状态;消防水泵、防烟和排烟风机的启、停除自动控制外,还应能手动直接控制;……”之所以要这样繁复设置,其原因我认为:消防水泵、防烟和排烟风机是消防救灾的最重要设备,为了达到最高的可靠性,万无一失,再繁复也要设置。这样设置可具有双重保险作用。

误点八:带蓄电池的应急、疏散照明工作时间20分钟或30分钟。

新的消防产品相关规定带蓄电池的应急、疏散照明工作时间应不小于90分钟,其原因我认为我国建筑规模(面积、层高)越来越大,为了保证足够的人员疏散时间,因此增加了工作时间。另外规范的要求也与国力的强弱有关,近些年随着我国国民经济飞速发展,对人的生命安全也越来越重视,科技的发展促进了产品的成本降低,因此新规定虽提高了标准,但能符合我国国情。

误点九:消防控制室未设总接线端子箱

虽然在规范中未明确规定要设总接线端子箱,但为调试、检修方便,同时也便于划分施工与厂家之职责范围,应该在消防控制室设总接线端子箱,通常施工单位接线到总端子箱上桩头,下桩头由厂家或调试单位接线。

 

我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!
  • 评论内容:
联系我们更多
盛平消防工程有限公司青海分公司
联系人:陈经理
电话:0971-6122325
手机:15202592066
      15003665069
      13897287693
邮箱:306774484@qq.com
网址:www.spxfgc.com
地址:青海省西宁市城北区祁连路371号(希尔曼宾馆楼下)
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密