1、自动报警系统组成  
(1)控测器:感烟探测器、感温探测器。  

(2)手动报警装置:手动报警按钮。

(3)报警控制器:分为区域报警器控制器,控制中心报警控制器。  

2、自动报警系统的主要功能  
  火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生的部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。  
3、系统经常出现的问题、产生的原因处理方法  
(1)探测器误报警故障报警。原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,电磁干扰,机械震动探测器使用时间过长,器件参数下降等。处理方法:根据安装环境选择适当的灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和重新更换探测器。  
(2)手动按钮误报警故障报警。原因:按钮使用时间过长,参数下降,或按钮人为损坏。处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。  
(3)报警控制器故障。原因:机本身器件损坏报故障或外接探测器、手动按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。处理方法:用专业仪器或自身诊断程序判断检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法;如有元器件损坏且不能修复的要及时更换。  
(4)线路故障。常见有短路、断路及接地等故障,原因:线路断开,绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大造成绝缘下降。处理方法:用仪表检查线路绝缘度,检查线路接头情况,接线时应该采用焊接、塑封等工艺;如线缆损坏且不能修复的要及时更换。  