1、系统组成:感烟探测器、感温探测器、控制按钮、电机、限位开关、卷帘门控制柜。
2、系统的主要功能:在火灾发生时起防火分区隔断作用;当火灾发生时,感烟、感温探测器相继报警,火灾信号送到卷帘门控制柜,控制柜发出启动信号,卷帘门自动降到距地1.8m的位置(特殊部位的卷帘门也可一步到底),如果感温探测器再报警,卷帘门才降到底。也可以在就地采取手动方式启动。
3、系统容易出现的问题,产生的原因及处理方法
(1)防火卷帘门不能上升下降。原因:可能为电源故障、电机故障或门本身被卡住。处理办法:检查主电、控制电源及电机,检查卷帘门本身,如有元器件损坏且不能修复的要及时更换。
(2)防火卷帘门有上升无下降或有下降无上升。原因:下降或上升按钮问题;接触器触头及线圈问题;限位开关问题;接触器联锁常闭触点问题等。处理办法:检查下降或上升按钮,下降或上升接触器触头开关及线圈,查限位开关,查下降或上升接触器联锁常闭接点,如有元器件损坏且不能修复的要及时更换。
(3)在控制中心无法联动防火卷帘门。原因:控制中心控制装置本身故障;控制模块故障;联动传输线路故障等。处理办法:检查控制中心控制装置本身;检查控制模块;检查传输线路;如有元器件损坏且不能修复的要及时更换。